北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-13 16:59:01

北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

?《消防給水及消火栓系統技術規范》第11.0.4 條規定:消防水泵應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等開關信號應能直接自動啟動消防水泵。消防水泵房內的壓力開關宜引人消防水泵控制柜內。

一、噴淋系統啟泵與以前一致,采用報警閥的壓力開關啟動噴淋泵,規范新多出來的流量開關和壓力開關啟泵,應該是指的是室內消火栓系統,因為規范中有逗號分隔(干式消火栓系統除外),說明他們不是并列的關系。

二、室內消火栓系統啟泵方式與以前有所變化,由全手動系統改為半自動系統,即啟泵自動,水帶、水槍連接手動,防止非專業人員開啟消火栓發現有水,而不知道要按啟泵按鈕向信號控制室報警,可能把水箱水用完,造成后期斷水,本條主要是增加系統的可靠性。

室內消火栓系統啟泵方式主要有兩種形式:

1、.當屋頂高位消防水箱的高度滿足室內消火栓*不利點流量、壓力要求時、不設穩壓泵,優先由設置在高位消防水箱出水管上的流量開關發出自動啟泵信號,可以**時間啟動消防水泵,正常情況應該這樣設計;或者待水箱水基本用完,消防干管泄壓,由設置在消防水泵出水干管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,通常不提倡這樣設計,消防水泵啟動存在滯后性,對于大型管網可能造成斷水。

2、.當屋頂高位消防水箱設置的高度不滿足室內消火栓*不利點的流量、壓力要求時,應設置穩壓泵,由于穩壓泵補壓時也從水箱抽水,且其啟閉方式為自設壓力開關,此時消防主泵如果采用流量開關則消防主泵和穩壓泵可能同時啟動,不符合穩壓泵和主泵依序啟動的目的,因此應選擇由消防主泵出水管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,壓力值應和穩壓泵壓力形成遞減階梯,依據規范要求為0.07~0.1MPa。


北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求
主站蜘蛛池模板: 精久久久 | 亚洲国产精品一区二区久久 | 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 中文字幕第十五页 | 欧美美女二区 | 成人国产综合 | 国产精品一二区 | 国内精品久久久久久久 | 国产久| 91久久爽久久爽爽久久片 | 久久精品色欧美aⅴ一区二区 | 日韩一级不卡 | 男女羞羞视频免费 | 欧美精品欧美精品系列 | 一级黄色片在线免费观看 | 国产乱码精品一品二品 | 一区二区不卡 | av激情在线 | 国产激情视频网站 | 天天爽综合网 | 中文字幕一区二区在线观看 | 亚洲国产一区二区视频 | 亚洲综合在线视频 | 中文字幕在线视频免费视频 | 国产视频亚洲视频 | 久久性av| 日韩电影中文字幕 | 欧美中文在线 | 欧美在线观看免费观看视频 | 999在线精品| 国产精品中文字幕一区二区三区 | 97av| 久久久一二三 | 亚洲国产精品一区二区第一页 | 伊人网99| 国产欧美精品一区二区 | 91国产在线播放 | 国产一二三区免费视频 | 日日夜夜狠狠操 | 日韩精品一区二区三区高清免费 | 欧美久久免费观看 |