在线h观看_另类五月天_中文字幕av第一页_在线精品亚洲欧美日韩国产_米奇av_日韩在线观看三区

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

防火門系統的聯動控制設計要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2019-12-18 16:52:15

防火門及防火卷簾系統的聯動控制設計

1 防火門系統的聯動控制設計,應符合下列規定:
   應由常開防火門所在防火分區內的兩只獨立的火災探測器或一只火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號,作為常開防火門關閉的聯動觸發信號,聯動觸發信號應由火災報警控制器或消防聯動控制器發出,并應由消防聯動控制器或防火門監控器聯動控制防火門關閉。
   疏散通道上各防火門的開啟、關閉及故障狀態信號應反饋至防火門監控器。
2 防火卷簾的升降應由防火卷簾控制器控制。
3 疏散通道上設置的防火卷簾的聯動控制設計,應符合下列規定:
   聯動控制方式,防火分區內任兩只獨立的感煙火災探測器或任一只專門用于聯動防火卷簾的感煙火災探測器的報警信號應聯動控制防火卷簾下降至距樓板面 1.8m 處;任一只專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器的報警信號應聯動控制防火卷簾下降到樓板面;在卷簾的任一側距卷簾縱深 0.5m~5m 內應設置不少于 2 只專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器。
   手動控制方式,應由防火卷簾兩側設置的手動控制按鈕控制防火卷簾的升降。
4 非疏散通道上設置的防火卷簾的聯動控制設計,應符合下列規定:
   聯動控制方式,應由防火卷簾所在防火分區內任兩只獨立的火災探測器的報警信號,作為防火卷簾下降的聯動觸發信號,并應聯動控制防火卷簾直接下降到樓板面。
   手動控制方式,應由防火卷簾兩側設置的手動控制按鈕控制防火卷簾的升降,并應能在消防控制室內的消防聯動控制器上手動控制防火卷簾的降落。
5 防火卷簾下降至距樓板面 1.8m 處、下降到樓板面的動作信號和防火卷簾控制器直接連接的感煙、感溫火災探測器的報警信號,應反饋至消防聯動控制器。
 
主站蜘蛛池模板: 日本精品一区二区 | 久久久久久精 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 亚洲国产自产 | 久久免费精品视频 | 在线播放国产一区二区三区 | 久久首页| 久久久久国产精品午夜一区 | 日韩精品激情 | 国产精品免费观看 | 91麻豆精品国产91久久久久久 | 日本在线网址 | av网站免费| 精品一区二区观看 | 久久国内精品 | 日本不卡免费新一二三区 | 成人免费在线小视频 | 国产伊人精品 | 欧美高清成人 | 乳色吐息在线观看 | 久久国产视频一区 | 久久久久久国产精品免费免费 | 91精品国产91久久久久久吃药 | 久久久久久久一级 | 免费九九视频 | 992人人草 | 亚洲网在线 | www.99re| 国产精品综合 | 在线免费毛片 | 日本精品网站 | 一区二区三区视频在线观看 | 一区二区三区中文字幕 | 夜夜夜夜夜夜曰天天天 | 欧美成人a∨高清免费观看 91伊人 | 国产精品一区二区三区四区 | 成人免费在线视频 | 日韩欧美一级片 | 亚洲久久久 | 午夜在线视频 | 一级黄色绿像片 |